• 求问专家,北京的通风工程,设备和管道的抗震支架重量如何计算?支架是否需要刷漆?

    谢谢专家指点,我有点混乱!

    北京定额风管安装子目确实含了支架的制安,我的问题是:

    1. 设备和风管的抗震支架重量如何计算?(因为还要考虑风管的支架刷漆,所以不得不计算风管的支架重量吧)

    2. 如果支架还要刷漆,那刷什么漆,刷几道?图纸上没有写,我要从哪些规范图集里找到支架刷漆的要求呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    设备支架的话一个按20kg或者25kg都差不多,风管支架的量就是下图所示框选的量加起来,看有多少风管有多少支架,单位换算一下就可以了,支架刷漆先除锈,在刷两道防锈漆就行了,如果想再高一点的话还可以再刷两道银粉漆,(只针对咨询单位做整个项目的,如果是施工单位牵扯到自身利益的话就找相关单位确定设备支架还有刷油)

    子目

    首次提交 2021-05-26 16:41:07  最近修改2021-05-26 16:41:08 (修改过1次)

  • 求问专家,北京的通风工程,设备和管道的抗震支架重量如何计算?支架是否需要刷漆?


    答:1、支架的除锈和刷漆根据管道安装的子目中分析的钢材的重量为工程量

    2、支架除锈一遍,刷防锈漆两遍,调和漆两遍

    2、设备的支架一般用型钢,具体根据设备的安装的高度确定支架的长短,根据密度计算重量,套用定额

    首次提交 2021-05-26 16:34:38  最近修改2021-05-26 16:34:38 (修改过1次)

  • 抗震支架不用刷漆,成品一般是镀锌所

    2021-05-26 16:37:48 

  • 支架需要刷漆,工程量就是你那个附表当中的,支架重量及油漆工程量

    2021-05-26 16:38:33 