杨玉军 2009-02-18 16:44:47 | 河南省 土建算量GCL2013 | 446查看 5回答
图形算量混凝土梁为什么不算至柱侧壁
图形算量混凝土梁为什么不算至构造柱侧壁?查看计算表达式:混凝土梁长度到构造柱内了。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题图形软件计算是正确的,如果是框架柱,梁会算至柱侧壁,但构造柱则不考虑,即构造柱算至梁底;你可以看看构造柱的计算式。
2009-02-18 16:49:43
-
混凝土构造柱计算到梁底。
2009-02-18 16:46:11
-
根据制作工艺,构造柱为后期制作,构造柱的量就是应该算到梁底面的 不过,各地定额都有相应规定,如果你们地区定额规定算到构造柱侧面,那应该去联系一下当地千赢官网首页登录入口分公司来确认
2009-02-18 16:47:54
-
梁是不扣除构造柱的,而构造柱要扣除梁的体积。
2009-02-18 16:53:58
-
我也和你遇到过同样的问题,很简单。 在计算规则里面,构造柱遇到梁是要断开的。 你把计算规则修改以下。该成梁遇到构造柱的时扣构造柱的体积。 在到构造柱的计算规则里面设置下,构造柱遇到梁的时间无影响。
2009-02-19 20:58:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看