杨玉军 2009-02-18 17:55:19 | 河南省 土建算量GCL2013 | 800查看 5回答
图形算量构造柱:柱高度算的是层高,混凝土梁在构造柱上,梁的长度又没有到柱侧壁,工程量不就重复了吗?
图形算量构造柱:柱高度算的是层高,混凝土梁在构造柱上,梁的长度又没有到柱侧壁,工程量不就重复了吗? 河南省定额工程梁计算规则:构造柱的柱高:应自柱基(或地圈梁)上表面算至柱顶面;如需分层计算时,首层构造柱高应处柱基(或地圈梁)上表面算至上一层圈梁上表面,其他各层为各楼层上下两道圈梁上表面之间的距离。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(构造柱)体积 = 0.4<截面宽度>*0.4<截面高度>*3<高度>-0.08<扣非圈梁体积> = 0.4m3 这个公式是软件里面抄的 你建个小工程试一下就知道了啊
2009-02-18 18:09:43
-
你打开工程量计算数报表看看,计算是种扣除了梁的体积。
2009-02-18 18:01:23
-
柱的优先级别高于梁,所以柱梁交叉部位的砼体积是并入柱体积内的,这部分工程量是不会重复的。
2009-02-18 20:45:01
-
构造柱的级别比梁低,计算时要扣梁所占的体积,不会计算重复的。
2009-02-18 22:14:54
-
河南省定额工程梁计算规则中不含框架梁的。
2009-02-19 11:02:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看