13512713629 2021-05-28 11:50:13 | 广东省 安装 | 1432查看 6回答
想问一下各位大佬,为什么DN150套管,材质用DN200,是定额规定的?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是制作时需要的
2021-05-28 11:51:37
-
一般套管是按主管规格选择子母,DN150管道其套管规格是DN200的。
2021-05-28 11:52:25
-
这个定额是介质管道管径,主材是套管管径
2021-05-28 11:52:32
-
因为150的钢管套不进150的管啊
2021-05-28 11:53:01
-
规范要求大二号
2021-05-28 13:34:26
-
管道是100的 ,套100的定额,管道是150的,套150的定额
焊接钢管其实可以不用分规格,直接就是焊接钢管,然后去找每KG的单价就行.
因为管道是100的,那么套管就是150,管道是150的,套管是200。
但是子目含量是已经考虑了套管150和套管200的焊接钢管重量
我是这样做得,可以参考下
2021-09-06 11:35:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看