• 梁的箍筋加密区的问题

    一般来说是支座的两边加密的吧,如果一跨梁间中有两个构造柱,请问这两个构造柱的两边要不要都设置加密区?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是圈梁一般支座两端没有加密区,如果是框架梁一般存在支座两端加密的问题。而框架梁一般都以框架柱为支座,不以构造柱为支座,所以通常构造柱两端不需要加密,除非图纸标明需要加密。

    2009-02-19 10:27:12 

  • 如果构造柱是梁的支座,就要加密,如果不是梁的支座就可以不用加密

    2009-02-19 10:21:21 

  • 一般来说是支座的两边加密的吧,如果一跨梁间中有两个构造柱,请问这两个构造柱的两边要不要都设置加密区? 首先看构造柱是否为梁的支座,是支座就设加密区,不是支座就不设加密区。

    2009-02-19 10:23:44 

  • 答;一般构造柱构件没需要设置箍筋加密,构造柱只是起整结结构用的的构件, 如果要框架柱,需要设置箍筋加密。

    2009-02-19 10:30:16 

  • 是框加结构的,就不加密,构造柱是后施工的,如果是混合结构的就加密,构造柱和板全是一次结构

    2009-02-19 10:33:39 

  • 构柱上的梁箍筋不需要加密。

    2009-02-19 10:38:52 

  • 构造柱是墙的加强构件.框架梁不是以构造柱为支座的.框架梁是以框架柱为支座的.框架梁遇构造柱不需要加密处理.

    2009-02-19 10:44:36 

  • 梁箍筋的加密区仅是对于框架梁本身的支座端而设置的,并且是仅对于框梁来讲的。 如果这个构造柱是生根于框架梁上的,梁上会有集中荷载,梁上构造柱两侧应该设置几个加密箍筋,如8a8或6a8。