半色伊宸 2021-05-28 16:59:27 | 陕西省 安装招投标预算施工安装算量GQI | 3581查看 4回答
关于变配电室铜母排和密集母线的工程量计算方法
1、通长的铜母排指的是那块呢?2、铜母排工程量是各配电柜的宽度之和比如配电箱宽度之和为5米时 , 水平主母线TMY-3*[125*10]+1[80*10]工程量应该是多少米,地线TMY-1[80*8]的工程量应该是多少米呢?3、密集母线的工程量应该如何计算,需要预留吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、通长的铜母排指的是配电箱长度之和
2、铜母排工程量是各配电柜的宽度之和比如配电箱长度之和 , 水平主母线TMY-3*[125*10]+1[80*10]工程量
地线TMY-1[80*8]的工程量也是配电箱长度之和
3、密集母线的工程量应该是二排柜连接的母线,也是按相应长度计算的
2021-05-28 17:17:01
-
这些材料已经包含在配电箱的价格中了,不再单独计算。
2021-05-28 17:16:33
-
关于变配电室铜母排和密集母线的工程量计算方法
答:根据柜体尺寸和设计平面图确定
2021-05-28 19:29:08
-
含在订货中
2023-03-13 21:15:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看