奋而知之 2021-05-31 15:13:35 | 广东省 安装机电概算计价软件GCCP | 1784查看 2回答
广东窗防雷接地以“处”计算,那定额是否考虑包含了金属窗与引下线连接的这部分圆钢在里面,还是按处计算只是铁片预埋的费用?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
老李 专家
答题: 2556 被赞: 779
按处,窗至均压环定额已考虑(镀锌热轧盘条)。
2021-05-31 15:16:58
杜鹃 专家
答题: 35991 被赞: 6290
包含了金属窗与引下线连接的这部分圆钢
2021-05-31 15:20:34
根据这段说明应该套什么定额?
安装防雷定额计算规则:柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。” 请问:1. 以上这段话套哪条定额?定额编号是?什么情况下需要套这条定额? 2. 若该工程是利用主筋作引下线、均压环、接地母线,是否还需套这条定额?问题补充:从图纸上怎么看出要焊几处啊?
你好,请教几个有关防雷接地的问题。谢谢。
本工程为33层住宅楼,建筑主体高度98.3米,地下二层(层高3.7m)根据防雷及接地的设计说明及图例,列项如下:一、接闪器:1、接闪短杆 φ12热镀锌圆钢 L=500mm:根据屋面防雷接地平面图计算出避雷针的根数,套“避雷小短针在避雷网上安装”子目。2、天面明装接闪带,采用 φ10 的热镀锌圆钢,沿女儿墙(天面)高出150mm明敷,并与引下线焊接连通;支持卡间距1m:根据屋面防雷接地平面图计算水平和垂直的避雷网工程量*1.039,套“避雷网安装 沿折板支架敷设”子目,其中,未计价主材为 φ10 热镀锌圆钢。3、屋面接闪网格连接线,利用屋面混凝土楼板内≥φ10(或两条φ8)的主筋做不大于10x10米或12x8米的接闪网格:根据屋面防雷接地平面图计算水平和垂直的避雷网工程量*1.039,套“避雷网安装 沿折板支架敷设”子目,其中,无需另计主材。二、引下线1、利用柱内两根Φ16及以上(钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线,要求其上与接闪带焊通,下与地梁两条面筋(当地梁面敷土深度少于0.5米时,则与地梁底部两条纵向主筋)焊接连通:根据基础防雷接地平面计算出引下线的个数*垂直高度(高度=屋面顶板(女儿墙顶)高度+基础埋深。套“避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下”子目,不需另计主材。三、接地装置1、测试端子,暗装接地电阻测试端子板。离地0.5m:根据防雷接地平面图,计算出测试端子的个数。套“接地跨接线”子目。(疑问:这里是否需补充主材)2、电气接地端子(40x4热镀锌扁钢)离地0.3m:根据防雷接地平面图,计算出测试端子的个数。套“接地跨接线”子目,并补充主材。3、局部等电位端子箱 离地0.3m 住宅卫生间内设于洗手盆下方:根据防雷接地平面图,计算出测试端子的个数。套“接线箱明装 接线箱半周长(700mm以内)”子目。4、总等电位端子箱 离地0.3m :根据防雷接地平面图,计算出测试端子的个数。套“接线箱明装 接线箱半周长(700mm以内)”子目。5、预留补打接地桩头,40x4热镀锌扁钢,距外墙皮1.0m,室外地坪下0.8m:根据防雷接地平面图(水平+垂直)*1.039计算工程量,按“接地母线”子目考虑。6、接地线 利用基础地梁(圈梁)内钢筋做接地装置时,当所有地梁面敷土深度不少于0.5m时,可利用地梁面两条纵向主筋焊接连通做接地体,否则必须利用地梁底部两条纵向主筋焊接连通做接地体;当利用基础桩内钢筋做接地装置时,单桩承台利用桩内4条主钢筋与承台内接地用钢筋焊接,多桩承台利用桩内2条主钢筋与承台内接地用钢筋焊接。(无地梁处采用40x4热镀锌扁钢作接地连接线与桩台基础钢筋焊通。)防侧击雷:利用结构圈梁内一根≥φ10(小于φ10大于φ6时用两根)主筋通长焊接,在建筑物27层起每层及天面、屋面连成闭合回路,作为防侧直击雷接闪器,防侧直击雷接闪器应与防雷装置引下线焊接连通。自27层起,外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置(防侧直击雷接闪器)连接。(无结构圈梁处采用φ10热镀锌圆钢作防侧击雷连接线与结构圈梁内主筋焊通。)第一小问:根据防雷接地平面图,(水平+垂直)*1.039计算工程量,套取“接地母线敷设 户内接地母线敷设”子目,删去主材(利用利用地梁底部两条纵向主筋焊接连通做接地体,故不需另计接地母线主材费)第二小问:根据建筑物结构外围计算一圈周长,其工程为长度*1.039,套取“避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋”子目。(疑惑:根据第一小问,已经计算接地母线的工程量,是否再计均压环。如需计算均压环,是否重复。请做下简单解析。谢谢。7、根据建筑防雷节点大样图,基础接地线跨接伸缩缝做法,跨接圆钢φ12向下弯(R=100)与基础梁底筋焊接。疑问:接地线跨接的根数如何计算。8、说明:强、弱电井内从首层开始,每三层及顶层由剪力墙主筋焊出电气接地端子,并与电气竖井内接地干线-40x4扁钢作可靠联接:已知接地端子为33个,计算接地跨接线为:33/3+1=12根,这样计算是否正确。另外,套“接地线跨接”子目,是否要补充“接地干线-40x4扁钢”的主材。9、说明:自27层起,外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置(防侧直击雷接闪器)连接。(无结构圈梁处采用%%C10热镀锌圆钢作防侧击雷连接线与结构圈梁内主筋焊通。)由27层起,所有外墙上的金属门、窗、栏杆处均预留一接地端子。理解为:自27层起,根据铝合金门窗的樘数计算“钢铝窗接地 "的处数。这样是否正确。如有误,请指正。四、接地装置调试1、按”母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网“一个系统考虑。以上是关于防雷接地的疑惑,请指正。谢谢您的指导! 补充问题:
钢结构中加劲板的清单和广东18定额工程量是怎么算的?
如图,这种加劲板,13清单工程量是按宽*高不扣缺角的面积还是宽*高扣缺角的面积? 在广东18定额里工程量是按宽*高不扣缺角的面积还是宽*高扣缺角的面积?2023-12-12 16:55:45 补充A.1.7 金属结构工程 说明一、本章定额包括装配式钢结构构件安装、其他钢构件安装(通用部分)、压型钢板安装、金属结构件运输、其他项目、金属构件制品工程,共六节。二、钢构件安装1.结构安装包括钢网架安装、厂(库)房钢结构安装、高层钢结构安装、超高层钢结构安装及钢结构围护体系安装等内容。公共场馆钢结构安装工程,可参照厂(库)房钢结构及空间结构(场馆)安装的相应定额;檐高100m以下的商务楼、商住楼等钢结构安装工程,可执行高层钢结构安装相应定额;檐高100m以上的商务楼、商住楼等钢结构安装工程,可执行超高层钢结构安装相应定额。2.钢结构构件安装定额内钢结构构件按成品构件计入安装子目,按构件种类及重量不同套用相应定额。3.钢结构构件安装按照履带式起重机、汽车式起重机、塔式起重机不同施工机械分别编制。建筑物最高安装高度在36m以下的,执行履带式起重机或汽车式起重机子目;建筑物最高吊装高度在36m以上的,执行塔式起重机安装子目。除定额另有规定外,实际使用机械与定额不同时,按照设计要求或审批的施工方案处理。4.定额所含油漆,仅指构件安装时节点焊接或因切割引起补漆。本定额未包含钢构件的除锈、油漆;钢构件除锈、油漆费用可按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》“油漆、涂料、裱糊工程”的相应项目及规定执行。5.定额 金属结构制作安装子目工作内容不包括焊缝无损探伤(如:X光透视、超声波探伤、磁粉探伤等)。6.本章定额未包括探伤固定支架制作和被检工件的退磁、构件变形监测费用、沉降观测费用。7.钢支座定额适用于单独成品支座的安装。8.钢檩条、柱间支撑、 钢墙架、钢天窗架等安装套用相应安装定额,钢走道安装套用钢平台安装项目。9.踏步式、爬式、螺旋式钢梯包括梯平台、楼梯梁、楼梯踏步,套用钢平台、钢楼梯的相关定额子目。U型爬梯套用爬式钢梯子目。10.钢栏杆的栏杆、扶手套用钢栏杆的相关定额子目。11.钢结构构件安装不包结构件的高强螺栓,压型钢楼板安装不包栓钉,高强螺栓、栓钉分别按定额中相关子目计算。12.钢结构零星钢构件安装定额,适用于本章未列项目且单件质量在50kg以内的小型钢构件安装。13.金属制品分项内零星小品(构件)是指挂落、铮角花、冰裂窗、拱门、花基等,以及单件在50kg以内定额未列项目的金属构件。14.钢结构安装的垂直运输已包括在相应定额内,不另行计算。(粤标定函[2021]167号文件删除)15.球节点钢网架包括钢管、锥头钢板、套筒封板、钢球质量;制动梁、制动桁架、制动扳、车挡质量并入吊车梁工程量;煤斗和漏斗包括依附煤斗和漏斗的型钢质量并入煤斗和漏斗工程量;柱上的牛腿及悬臂质量并入钢柱工程量;墙架柱、墙架梁及连系拉杆质量并入墙架工程量。16.钢结构构件现场拼装不包拼装所需的工作平台。17.钢网架安装按分块分片吊装考虑。但未考虑分块或整体吊装的钢网架、钢桁架地面拼装平台摊销,如发生套用现场拼装平台摊销定额项目。18.钢构件因运输规定限高、限宽、限长限制及非制作安装原因的构件需分段解体或散件(如网架)运输,运抵现场后的构件不能直接进行吊装需在现场拼装后吊装的,套用拼装定额子目。19.钢吊车梁安装不含钢轨道。20.钢结构构件安装子目不包括临时耳板工料和钢构件安装所需的支撑胎架。21.钢结构构件安装工程所需搭设的临时性脚手架,按“脚手架工程”规定执行,在措施项目中考虑。22.定额不包括起重机械、运输机械行驶道路和修整、铺垫工作的人工、材料和机械。三、围护体系安装1.钢楼层板混凝土浇捣所需收边板的用量,均已包括在相应定额的消耗量中,不另单独计算。2.墙面板包角、包边、窗台泛水等所需增加的用量,均已包括在相应定额的消耗量中,不另单独计算。3.天沟、天窗系统吊杆、龙骨架费用另套用钢檩条定额计算。4.屋面定额子目内包括瓦脊,但未包括主次檩条在内,实际使用的檩条按设计要求另套钢檩条定额计算。5.屋面板项目中彩钢夹心板、采光板、压型钢板子目适用于建筑高度大于27m 住宅和建筑高度大于24m 的厂库房及公共场馆建筑(包括体育场馆、车站码头、城市绿道、桥梁上盖)、高层建筑及超高层建筑范围内屋盖系统。其压型钢板是指屋面板材料非铝镁锰合金直立锁边板以外普通型钢板,压型钢底板是指屋面系统内保温层下面的一层钢底板。6.钢网围墙子目不包括挖土、混凝土基础、立柱及基础回填。四、金属结构件运输:金属结构件分类表1类构件钢柱、钢屋架、钢桁架、钢梁、钢托架、钢轨2类构件钢吊车梁、型钢檩条、钢支撑、上下挡、钢拉杆栏杆、盖板、垃圾出灰门、倒灰门、篦子、爬梯、钢梯、钢平台、操作台、走道休息台、钢吊车梯台、零星构件、钢漏斗3类构件钢墙架、挡风架、钢天窗架、组合檩条、轾型屋架、网架、滚动支架、悬挂支架、管道支架、钢煤斗、车挡、钢门、钢窗五、其他项目1.焊接工艺评定是为了验证焊接工艺的正确性而进行的试验与评价,应用于钢结构的焊接工艺评定是指采用与构件相同的材料,在相同施焊条件下,以相同的接头形式、相同焊接材料和相同焊接方法进行各项力学性能试验并编制焊接工艺评定报告。2.本定额除另有说明外:凡注明“×××以内”或“×××以下”、“×××(小于)<”或“×××(小于等于)≤”均包括“×××”本身;注明“×××以外”或“×××以上”、“(大于)>×××”的,则不包括“×××”本身。工程量计算规则一、钢构件安装1.构件安装工程量按构件的设计图示尺寸以“t”计算,不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞质量,焊缝、铆钉、螺栓等不另增加质量。2.钢网架计算工程量,不扣除孔眼的质量,焊缝、铆钉等不另增加质量。焊接空心球网架质量包括连接钢管杆件、连接球、支托和网架支座等零件的质量,螺栓球节点网架质量包括连接钢管杆件(含高强螺栓、销子、套筒、锥头或封板)、螺栓球、支托和网架支座等零件的质量。3.依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁的质量等并入钢柱的质量内,钢柱上的柱脚板、加劲板、柱顶板、隔板和肋板并入钢柱工程量内。4.钢管柱上的节点板、加强环、内衬板(管)、牛腿等并入钢管柱的质量内。钢柱柱脚钢锚固杆按设计图示尺寸计算并计入钢柱质量内。5.组合钢板剪力墙安装套用相应钢结构3t以内钢柱安装定额,相应定额人工费、机具费及除钢柱外的材料用量乘以系数1.50。6.定额钢结构构件安装按照垂直或水平状态考虑,钢结构构件(钢柱、钢墙架、钢桁架)安装呈倾斜状态时,构件安装定额人工费、机具费乘以系数1.15(钢支撑、钢拉杆除外)。7.钢平台的工程量包括钢平台的柱、梁、板、斜撑等的质量,钢楼梯的工程量包括楼梯平台、楼梯梁、楼梯踏步等的质量。8.钢平台、钢楼梯上的平台栏杆、扶手、钢梯栏杆并入钢栏杆工程量内。9.高强度螺栓、栓钉按设计图示数量以“套”计算。10.钢结构构件超厚钢板(厚度≥36mm)焊接按设计要求需加温预热时套用本章预热、后热与整体热处理定额子目计算。11.定额钢构件安装按机械起吊点中心回转半径15m以内的距离计算的,现场拼装地点超出吊装机械最大回转半径15m以外范围,其构件运输套用本章金属结构件场内运输子目。12.钢屋架、钢桁架、钢托架现场拼装平台摊销工程量按实施拼装构件的总工程量以“t”计算。13.钢结构构件安装所需的支承钢架按照审批的施工方案套用支承钢胎架定额计算。支承胎架子目按照摊销编制。支承胎架按照单座胎架情况考虑,支承胎架联成胎架群时,乘以系数1.30。二、围护体系安装1.钢楼层板、屋面板按设计图示尺寸铺设面积以“m2”计算,不扣除单个面积0.3m2以内柱、垛及孔洞所占面积。楼板周边挡板及开孔边沿挡板按设计图示尺寸以“m2”计算。2.硅酸钙板墙面板按设计图示尺寸墙体面积以“m2”计算,不扣除单个面积0.3m2以内孔洞所占面积。3.硅酸钙板灌浆墙面板项目中双面隔墙定额墙体厚度按180厚考虑,其中镀锌钢龙骨用量按15kg/m2编制,设计与定额不同时可调整消耗量。4.保温岩棉铺设、EPS混凝土浇灌按设计图示尺寸铺设或浇灌体积以“m3”计算,不扣除单个面积0.3m2以内孔洞所占体积。5.硅酸钙板包柱、包梁,及蒸压砂加气保温块贴面工程量按钢构件设计断面尺寸以“m2”计算。6.屋面板按设计图示尺寸以铺设面积计算,不扣除单个面积0.3m2以内孔洞所占面积。7.钢板天沟按设计图示尺寸以“t”计算。8.不锈钢天沟、彩钢板天沟按设计图示尺寸以“m2”计算。9.屋面天窗按垂直天窗面设计图示尺寸以“m2”计算。10.屋面防坠落系统按设计图示尺寸以“m”计算。11.屋面遮阳系统按设计图示尺寸以“m2”计算。12.钢网围墙按垂直投影净面积以“m2”计算。三、其他项目1.钢结构X射线探伤按焊缝拍片数量以“张”计算、单张拍片有效长度以250mm内计算。2.金属板材对接焊缝探伤、板材周边超声波探伤、板材周边磁粉探伤按探伤部位以“m”计算。3.板材超声波探伤、板材磁粉探伤按探伤部位以“m2”计算。4.加热处理按板材需焊接部位焊缝加热区域以“m”计算。5.焊接工艺评定以“台次”计算,产品焊接试板试验以批次以“项”为计量单位,工程量均以送检次数计算。四、金属结构件运输1.金属结构件运输工程量同金属结构件实际发生运输的工程量。