    圆钢

    电箱接地

    请问一下老师,这个设计说明这句话“2.5米长一级钢25圆钢作为接地体”,还需要单独算配电箱的接地体吗?因为配电箱不是成套安装里面有接地吗?是否需要单独计量这里的接地体呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 单独计算2.5米长一级钢25圆钢作为接地体

    2021-05-31 21:45:15 

  • 这种属于接地极了,需要单独计算,配电箱本体与接地母线或接地极或接地网的连接不需要单独计算。

    2021-05-31 21:46:24 

  • 你这个配电箱应该是室外配电箱,室外配电箱要做重复接地,也就是在配电箱基础旁边做一个接地极,一般接地极要求长度不小于2.5米。这个接地极要和配电箱的基础槽钢连接,并和配电箱内接地接线柱连接。

    2021-05-31 21:59:16 

  • 应该是室外配电箱,2.5米长一级钢25圆钢是属于接地极了,需要单独计算