套管施工问题?
请教各位老师,现在的施工是否可以满足不做预留洞直接做套管?
套预留洞的说法是,无法保证套管在一个中心线上,现在的施工工艺能否保证不做预留洞也能保证套管在一个中心线上? 一般的施工队伍就能完成还是说只有大的施工单位可以做到这种效果?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是建筑施工,不是精密仪器。
只有一个标准,就是,管的标高符合设计要求,即可。再说了,套管与介质管之间,大二号,要那么精准干什么。这些活,学徒工都能干。
2021-05-31 21:07:16
-
一般留不准
2021-05-31 20:18:41
-
是的,施工有难度,不如后期安装好好再浇筑混凝土更完善。
2021-05-31 20:21:11
-
不做预留孔洞就打洞,价格差不多,肯定要有洞,才能装套管
2021-05-31 20:40:39
-
可以不做预留洞直接做套管,一般的施工队伍就能完成
2021-05-31 21:32:27
-
预留洞和套管是设计的问题,无法保证套管在一个中心线上是施工的问题,没设计套管你强制要求做套管也不好又提高了造价,预留洞和套管无法保证套管在一个中心线上都是一样,施工工艺的问题