(F/S)J 2021-06-01 17:06:47 | 广东省 安装预算计价软件GCCP | 3411查看 2回答
特殊保护装置调试什么情况下需要计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如下(特殊保护装置未包括在各系统调试项目之内,应另行计算):
(1)发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑;
(2)距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算;
(3)高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算;
(4)零序保护,按发电机、变压器、电动机的台数或送电线路断路器的台数计算;
(5)故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算;
(6)失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算;
(7)失磁保护,按所保护的电机台数计算;
(8)变流器的断线保护,按变流器台数计算;
(9)小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算;
(10)保护检查及打印机调试,按构成该系统的完整回路为一套计算。
2021-06-01 17:09:07
-
有相应的电气元件时需要 计算
2021-06-01 17:09:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看