. 2021-06-03 17:31:08 | 云南省 土建 | 688查看 2回答
剪力墙在其他钢筋输入垂直加强筋,垂直分布钢筋需要加大一倍的间距嘛。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:这是需要根据设计要求的间距输入的。
2021-06-03 17:32:52
-
附加的加强筋 不需要分布钢筋
2021-06-03 17:35:27
-
图示中的剪力墙钢筋要如何定义呢?剪力墙中只能输入水平分布筋跟垂直分布筋,可是图示钢筋有弯折,其他钢筋里面要如何设置呢?谢谢
-
剪力墙中,上部3根水平加强筋如果在其他钢筋中输入,长度L要怎么定义?图纸量取剪力墙长度?(剪力墙比较多不好量取)能否自动按画的墙长度计算,自定义钢筋中水平加强筋L好像又必须输入,不能默认L
-
板洞加筋,板短跨向钢筋和板长跨向钢筋应该输入几根钢筋,一侧的2E16还是两侧的4E16呢?
洞口是300*550,按图中说明,板短跨向钢筋和板长跨向钢筋应该怎样输入呢?如果洞边有梁、剪力墙的话,有梁或剪力墙的一边还要设置板洞加强筋吗?麻烦各位老师帮忙解答下,谢谢!