久 2021-06-04 13:19:03 | 北京市 安装预算 | 1213查看 1回答
高于超五类非屏蔽线、屏蔽线布线时,定额工日分别增加10%
北京定额中说:本章所涉及双绞线缆的敷设及配线架、跳线架的安装打接,是按超五类非屏蔽线布线编制的,高于超五类非屏蔽线、屏蔽线布线时,定额工日分别增加10%。请问超五类屏蔽线,六类屏蔽/非屏蔽线,超六类屏蔽/非屏蔽线,七类屏蔽/非屏蔽线,均属于高于超五类非屏蔽线吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
六类屏蔽/非屏蔽线,超六类屏蔽/非屏蔽线,七类屏蔽/非屏蔽线属于,超五类屏蔽线应该已经考虑了,不算超规格;
2021-06-05 07:35:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看