一枚实习预算小白 2021-06-04 16:32:57 | 山东省 土建预算钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 775查看 1回答
钢筋连接区箍筋间距问题
亲爱的老师,钢筋计算设置中,暗柱/端柱纵筋搭接范围箍筋间距。软件默认为min(5d,100)参考图集16G101-1,59页。审计单位在审核时将模型设置里箍筋间距调整为100,参考图集16G101-1,73页。请问审计的这种做法正确吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
审计操作是正确的。
2021-06-04 16:34:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看