renwen 2021-06-05 15:23:07 | 浙江省 安装 | 697查看 3回答
电气调试问题
电气调试中“备用电源自动投入装置调试“,“事故照明装置调试“,“不间断电源调试“分别算得是啥工程量,请老师讲解下。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
“备用电源自动投入装置调试是按系统,
“事故照明装置调试是按台计算
“不间断电源调试是按系统
2021-06-05 15:28:54
-
对应的按定额计算就行
2021-06-05 16:10:47
-
有双电源自动切换装置的动力配电箱柜;调试套“备用电源自动投入装置调试“
有双电源自动切换装置的照明配电箱柜(或者是应急照明箱);调试套“事故照明装置调试“
有UPS机柜,调试套“不间断电源调试”
2021-06-06 05:19:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看