an伊静 2021-06-07 09:49:06 | 广东省 土建预算 | 707查看 2回答
关于次梁加筋的问题。
按照说明,我的理解是有主次梁交接处,主梁两侧各加3个加密箍。但是施工方要求次梁与次梁,主梁和主梁,有墙柱作为支座的时候也需要布置3道加密箍。请问这是不合理的吧?该如何反驳?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、主梁与主梁,不存在这种说法。主与次是相对的。两根梁相交必然有一根为主梁,一根为次梁。除非是井字梁,但井字梁互为支座,两根梁在相交处均要设置附加箍筋。
2、次梁与次梁情况同第1点。
3、主梁与剪力墙。通常这种情况不会设置附加箍筋,而是设置在交接处设置暗柱,需与设计沟通。
首次提交 2021-06-07 09:59:59 最近修改2021-06-07 10:00:00 (修改过1次)
-
询问设计 跟设计进行沟通修改
2021-06-07 09:50:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看