• 梁(4C12);16C20 8(-8)/8是什么意思

    上部通长(4C12);16C20 8(-8)/8中的(4C12)是指的上部通长筋吗?16C20 8(-8)/8是指的下部通长筋,有8C20不伸入支座,是吧?伸入

    这样输对吗?如不对请明确指示,谢谢


    2021-06-07 15:19:09 补充

    答疑解惑这样输对吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 梁上部筋 架立筋(4C12);梁下部部16C20 8(-8)不伸入支座/8   

    对软件就是这样显示的

    首次提交 2021-06-07 14:55:48  最近修改2021-06-07 14:55:48 (修改过1次)

  • 下部钢筋不对,不能在集中标注里输入,要去原位标注里的下部钢筋里输入 16C20 (-8)/8.

    下部通长筋里的信息可以删除掉.

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    首次提交 2021-06-07 14:55:51  最近修改2021-06-07 14:55:51 (修改过4次)

  • 16C20 8(-8)/8是指的下部通长筋,上排8根不伸入支座,下排8根伸入支座。应该输入到原位标注输入16C20 8(-8)/8  后面截图是对的,通长筋不用输入

    首次提交 2021-06-07 14:58:06  最近修改2021-06-07 14:58:07 (修改过3次)