小雨 2021-06-08 01:27:30 | 山东省 土建预算 | 1597查看 2回答
小白,请教空心楼盖柱帽钢筋的设置问题
请明白人帮忙给看一下ZM1设置的是否正确?不正确的地方请详细说明,谢谢
2021-06-08 09:05:37 补充
柱帽处的面筋XY方向是指的板配筋吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
左边3#筋应该是1.2#筋是X向与Y向纵筋,右下角c12@200是3#筋也是箍筋
2021-06-08 02:31:02
-
错的.面筋是柱帽板面处的附加筋,不是有柱帽筋里输入.柱帽的底筋两个方向都是C16-150的,你没有输入正确.箍筋是对的C12-200.
面筋1、2在板里用负筋定义。画出布筋的范围就可以了。
2021-06-08 06:21:29