• 钢筋平法问题

    在框架剪力墙结构中,当暗梁与其他梁连接时可将相同或大规格钢筋连通代替小规格钢筋;暗梁钢筋大时,以框梁、梁或连梁上部钢筋代替暗梁上部钢筋。 1、这句话如何理解? 2、在钢筋输入时如何处理? 3、若暗梁一端与连梁连接另一端与框梁连接时,该怎样处理?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋代换的问题

    2009-02-23 16:01:05 

  • 1、应该是暗梁钢筋小时,以框梁、梁或连梁上部钢筋代替暗梁上部钢筋吧。 2、在软件里不用处理,各构件按图示要求,各输各的,上面的意思只是说施工的时候,可以这样操作。 3、暗梁一端与连梁连接另一端与框梁连接时,在软件里还是按暗梁输入。

    2009-02-23 16:05:31 

  • 1、这些在计算设置中都可以去修改,你可以看一下软件中的计算设置 , 2、在框架剪力墙结构中,当暗梁与其他梁连接时可将相同或大规格钢筋连通代替小规格钢筋;暗梁钢筋大时,以框梁、梁或连梁上部钢筋代替暗梁上部钢筋,这句话是说暗梁与其他梁重合时哪种梁的钢筋直径大哪种梁的钢筋惯通设置,

    2009-02-23 16:10:49 

  • 1、就是两相连接时钢筋取大不取小。 2、输入时都输入大规格的钢筋即可。 3、处理方法相同。

    2009-02-23 16:34:08 

  • 在共享里面下载平法看一下就清楚了。

    2009-02-26 15:39:55 

  • 有时间我给你一套陈清莱讲座

    2009-02-23 17:12:55 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!