十三月- 2021-06-08 21:04:08 | 四川省 安装机电安装算量GQI | 4701查看 3回答
关于光纤熔接计算芯数问题
假如是四芯光纤是不是套4个工程量的单芯熔接定额,需要套8个(两头*4芯)吗?
假如是四芯光纤 100米,这里是几个熔接头呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
假如是四芯光纤是不是套4个工程量的单芯熔接定额,需要套8个(两头*4芯)吗?是的,就是八芯
假如是四芯光纤 100米,这里是几个熔接头呢?中间没哟接头,还是八芯
2021-06-09 00:07:56
-
一、两头计算,需要8个。
二、与长度没有关系,仍然是8个(中间不允许做接头)
2021-06-09 02:04:09
-
两根光缆,4个熔接,3根光缆8个熔接,两头是接设备或终端