zy 2021-06-09 08:53:05 | 河南省 安装 | 1198查看 4回答
排水几个问题?
请教各位老师,这个是民间住宅项目。第一句所有排水管穿楼板处安装橡胶止水环阻火圈,包不包含小于110的排水管?还有那种接卫生器具穿楼板的支管是不是也在内?
室内排水立管及支管顶部安装专用装饰帽,立管出了屋面,这个装饰帽是不是说透气帽?支管顶部是不是说接卫生器具穿楼板的支管?
排水支管处楼面20cm加盖帽,和上面的支管顶部安装专用装饰帽重复吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、(你的截图应该是设计说明。不是规范要求),所以是;包含小于110的排水管(做阻火圈),不包含卫生洁具的排水支管(不做阻火圈)。
二、以每层楼板说话,楼板上面(20cm)加的是盖帽。楼板下面加的是装饰帽。
三、出屋面的排水立管才做透气帽。
首次提交 2021-06-09 09:12:58 最近修改2021-06-09 09:12:59 (修改过1次)
-
穿楼板的立管都加阻火圈
连接器具的立管不加阻火圈
一般盖帽就是通气帽,具体你可以问一下设计
2021-06-09 08:54:41
-
1、安装橡胶止水环阻火圈,包含小于110的排水管和接卫生器具穿楼板的支管也在内。
2、室内排水立管及支管顶部安装专用装饰帽,立管出了屋面,这个装饰帽是说透气帽,支管顶部是说接卫生器具穿楼板的支管。
3、排水支管处楼面20cm加盖帽,和上面的支管顶部安装专用装饰帽不重复,二者不是一回事。
2021-06-09 08:56:21
-
1.这个是民间住宅项目。第一句所有排水管穿楼板处安装橡胶止水环阻火圈,包不包含小于110的排水管?还有那种接卫生器具穿楼板的支管是不是也在内?【是所有排水管穿楼板处的立管】
2.2点问题同3点应是一样的
2021-06-09 08:57:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看