秦协鹏 2009-02-24 12:26:41 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1074查看 7回答
我不知基础层标高怎样填写:请教!
我不知基础层标高怎样填写:请教老师! 1、在图形8.0中:基础底标高1.5米,垫层0.1米,基础层标高是1.6或是1.5米,导入钢筋10.0中基础层标高是否改变? 2、1、在图形2008中:基础底标高1.5米,垫层0.1米,基础层标高是1.6或是1.5米,导入钢筋10.0中基础层标高是否改变?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在图形8.0中:基础底标高1.5米,垫层0.1米,基础层标高是1.6米。 在图形2008中:基础底标高1.5米,垫层0.1米,基础层标高是1.5米。
2009-02-24 12:31:38
-
在图形中基础层层高按1.6米输入,导入到GGJ10.0里将基础层层高修改为1.5米就可以了
2009-02-24 12:29:59
-
1。6米,导入后不影响
2009-02-24 13:14:56
-
图形2008导入不到钢筋10.0中 图形8.0中需要考虑垫层的高度基础层是1.6,需要考虑导入钢筋后的层高。 图形2008不需要考虑垫层的高度基础层是1.5
2009-02-24 13:24:26
-
在图形中基础层层高按1.6米输入,导入到GGJ10.0里就要修改层高为1.5米,因为垫层不算基础
2009-02-24 14:10:57
-
钢筋中为1.5米,基础底标高不包含基础垫层
2009-02-24 14:23:17
-
图形里的底标高应包括垫层的标高,即为1.6米,在导入钢筋里,砼垫层是不计算工程量的了,因此基础层的底标高应为基础的最低标高.
2009-02-24 14:38:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看