陆永师 2021-06-10 17:48:40 | 广西壮族自治区 土建设计概算预算施工 | 3291查看 5回答
大家帮忙看一下,这地下室顶板钢筋的描述,是双层双向还是单层双向?
按照我个人的理解,这个地下室顶板配筋的说明,是底筋单层双向,没有原位标注的面筋采用c6抗裂筋搭接在负筋上。现在有另一种说法,是地下室顶板钢筋默认双层双向,不应该采用抗裂钢筋,正确否?请高手解答
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应该是双层双向的配筋,面筋是双向的,底筋必须有,就成了双层双向配筋的了
首次提交 2021-06-10 17:50:42 最近修改2021-06-10 17:50:43 (修改过1次)
-
单层双向
2021-06-10 17:50:43
-
没有显示板的钢筋,所注明的是板加腋钢筋。
2021-06-10 17:51:12
-
看图 是双层双向的配筋
2021-06-10 17:51:39
-
你好:是双层双向。
2021-06-10 17:52:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看