QB 2021-06-11 17:55:55 | 四川省 土建 | 1053查看 1回答
请问短肢剪力墙的判定条件
2013清单:短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;各肢截面高度与厚度之比的最大值不大于4的剪力墙按柱项目编码列项
问题1:各肢截面高度,各肢指的是什么?
问题2:截面高度指的是本层的截面高度,还是各楼层剪力墙加在一起的截面高度?
问题3:以下判断的方法是否正确?
H/B≤4=柱
4<H/B≤8=短肢剪力墙
H/B>8=直形墙
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2021-06-11 18:12:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看