达儿令 2021-06-16 15:11:29 | 北京市 安装 | 3308查看 2回答
70℃常开防火阀配一个监视模块,只接信号线还是信号线+电源线?
70℃常开防火阀配一个监视模块,只接信号线还是信号线+电源线?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是信号线+电源线。
2021-06-16 15:14:27
-
监视模块不需要接电源线只需要接信号线,控制模块才需要接信号+电源线。
2021-06-16 15:25:34