• 地下室顶板

    请问大家,定额规定地下室顶板套用有梁板子目,这里的顶板是指所有的板(平板和有梁板),还是单指有梁板(不管板多厚,梁多高)?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有梁板是指现浇密肋梁板,有正交或斜交的现浇板。另外,统一水平方向单梁与板构成一体,由三根及三根以上梁时,也可按有梁板计算。不管板厚度,梁高度。

    2009-02-26 16:00:02 

  • 是的,只要板的至少三边是支撑在梁上的,就是有梁板套有梁板的定额子目,不论板多厚梁多高

    2009-02-26 10:01:57 

  • 是的不论梁多高板多厚都应套有梁板。框架梁容然套矩形梁。

    2009-02-26 10:02:36 

  • 根据定额,‘定额规定地下室顶板套用有梁板子目’那么上面不管是什么板都是套有梁板的。

    2009-02-26 10:23:55 

  • 地下室有梁顶板,一般为框架结构的板,一般不分板厚、梁高。以墙为支撑的板直接套平板定额。

    2009-02-26 10:48:24 

  • 不论梁多高、板多厚都应套有梁板。 框架梁套矩形梁子子目。

    2009-02-26 13:48:40 

  • 是的,套有梁板的定额子目

    2009-02-26 10:54:16 