鸽子 2009-02-26 12:43:54 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 545查看 3回答
板筋布置问题
图纸上说,受力板筋未注明者均为L7@200,而且是双层双向布筋。 但图纸上,一个板内,只有一个十字交叉,上面标有L7@140,这是不是因为另一个交叉是L7@200而未显示出来,画出来的图应该是两个交叉?问题补充:本层楼板均是双层双向布筋。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果标注了而且注明钢筋型号和间距了,就按图上的做,只有在没有标明钢筋型号时才可以按说明的去布置
2009-02-26 12:54:02
-
"图纸上,一个板内,只有一个十字交叉,上面标有L7@140" 说明是"注明者" 已注明不是双层双向,也不是L7@200, 它是单层双向布筋,是受力筋,另一个方向没标可能是忘了,最好和设计院核实一下
2009-02-26 12:51:21
-
图纸上说,受力板筋未注明者均为L7@200,而且是双层双向布筋。 但图纸上,一个板内,只有一个十字交叉,上面标有L7@140,这是不是因为另一个交叉是L7@200而未显示出来,画出来的图应该是两个交叉? 回答;在图上找找看,有时候面层钢筋是整块板通常布置的。
2009-02-26 12:53:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看