弧形板上的一块小板我用X、Y方向布置受力筋,得下图这样算出来的工程量准确吗?
弧形板上的一块小板我用X、Y方向布置受力筋,得下图这样算出来的工程量准确吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从垂直和水平钢筋来看,都是A8-200,按照单位面积的含钢量来看,苦基本是一样的,差别就是弯钩数量不同和扣的保护层的数量不同。从下图来看,偏差只有0.13/62.2=0.2%,所以可以认为两种都是正确的。
2009-02-26 21:24:26
-
查看一下布筋分析,软件会动算出钢筋长度的
2009-02-26 20:52:48
-
你这样应该不是太准确,你应该按其它方式中的平行布置受力筋来布置,也就是说受力筋必须要以本边梁平行,.(受力筋同梁是平行关系,不是交角) 你修改试试
2009-02-26 20:57:08
-
答;对于软件的计算出来的工程量是正确的,软件会自动扣除自变换长度进行计算的,需要注意的是你的图纸是否是XY方向的布筋情况和你板的受力范围是否是单板的情况,如果是,,那么算出的工程量是正确的,
2009-02-26 22:25:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看