zy 2021-06-20 08:31:29 | 河南省 安装 | 5378查看 3回答
配电箱接地问题?
请教各位老师,配电箱安装子目工作内容描述包含了接地,观察工料机分别发现,镀锌扁钢和硬铜绞线,这两个是不是用来做接地的?如果设计要求配电箱做镀锌扁钢接地,是不是要重复接地,是不是要再套接地母线子目?如果实际用的是镀锌扁钢,那工料机里的硬铜绞线如何处理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、与配电箱做接地连接的接地母线,尺量到该配电箱为止。配电箱内接地铜排与外界接地母线连接的那一截,就是配电箱的工料机里面1.8gk的镀锌扁钢。不能扣除,也不能另行计算。
二、配电箱体育配电箱门之间,也要做接地连接,2个铜接线端子与3.132米赢铜绞线,子目内也含了,不能扣除,也不能另行计算。
2021-06-20 19:57:30
-
不用,工料机里的不用管
2021-06-20 08:34:18
-
镀锌扁钢和硬铜绞线,这两个是用来做接地的。
如果设计要求配电箱做镀锌扁钢接地,是要重复接地,不要再套接地母线子目。
如果实际用的是镀锌扁钢,那工料机里的硬铜绞线不调整,硬铜绞线用于配电箱内接地线。
2021-06-20 08:34:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看