土建小白 2021-06-20 18:57:45 | 安徽省 土建 | 7904查看 2回答
绘制负筋时,用的识别,为啥其他负筋都是从梁边算起,就图一的750从梁中算起,图纸
给出的说明负筋标注都是从梁边算起的,这是咋回事
2021-06-20 19:31:29 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个只是显示问题,如果你图纸说明是从梁边算起的,你需要要定义负筋的时候把它改为支座内边线,然后看计算结果,不是看这个显示,你怎么设置这个显示也不会变的,只是计算结果会变
2021-06-20 18:59:48
-
负筋标注都是从梁边算起 还是从梁中心算起,是可以调整的 。
2021-06-20 19:10:53