lii 2021-06-23 07:33:44 | 山东省 土建结算土建计量GTJ | 8880查看 2回答
梁集中标注上有2C20+(2C12),怎么设置?
1、梁集中标注上有2C20+(2C12)中2c20是左支座筋长筋 还是上部通长筋? 2、第一张图片那一跨可以改成跨中:6c20+2c12吗?3、这一跨下部钢筋是不是应该改成4c20,?不知道我设置的对不对?4、侧面筋N4c123跨通长布置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是上部非通长钢筋的连接筋
2021-06-23 07:37:12
-
1、集中标注的2C20+(2C12)是上部通长筋2C20,加上跨中架立筋(2c12)
2、不要改,跨中筋输入6C20就不需要架立筋了
3、原位标注下部筋输入4C20
4、侧面筋N4C12要在集中标注中输入的。
2021-06-23 07:43:03
-
1、梁集中标注上有2C20+(2C12)是上部通长筋+跨中钢筋的意思吗?
1、梁集中标注上有2C20+(2C12)是上部通长筋+跨中钢筋的意思吗?2、第一张图片那一跨可以改成跨中:6c20+2c12吗?3、这一跨下部钢筋是不是应该改成4c20?不知道我设置的对不对
-
请问梁的集中标注 2C14;2C20 (-2)/4(-2)/4C 是什么意思
2C14;2C20 (-2)/4(-2)/4C 是什么意思 这种集中标注在 GTJ 里怎么定义
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看