消防电中哪些器具需要穿金属软管?可以全部用钢管吗?
消防电中哪些器具需要穿金属软管?可以全部用钢管吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
消防电中哪些器具需要穿金属软管?可以全部用钢管吗?
答:管道不适宜直接连接到的地方偶可以使用金属软管,能使用钢管的尽量使用钢管
2021-06-24 10:26:49
-
钢管与设备连接处需要金属软管
2021-06-24 10:27:11
-
看图纸设计说明 说明内有用金属软管 大多数连接设备的 如果没有设计 穿金属软管 就可以全钢管啦
2021-06-24 10:28:40
-
消防电系统本身的设备全部接刚管,除非做了吊顶探测器这些需要追位到吊顶安装的用金属软管;模块控制其他系统的设备,模块到受控设备的这一段一般接软管(消防水阀门、风阀等,接箱体的一般还是刚管)