FL 2021-06-24 14:54:01 | 河南省 安装 | 867查看 1回答
关于消防电,下图是区域报警器由消控室进线后,出线给个分区及各层端子箱吗?
第二张图是标准层的,最后这张图是-1层的。图中未画端子箱,也是第一次见进线给区域报警器这种图,求解答
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
关于消防电,下图是区域报警器由消控室进线后,出线给个分区及各层端子箱吗?
答:1、消防控制中心出线进入区域报警控制器
2、区域报警控制器出线给各个消防接线箱
2021-06-24 14:59:50