像清晨的风那么凉 2021-06-24 16:32:54 | 广东省 安装机电审核计价软件GCCP | 4362查看 2回答
关于双电源自动切换装置调试
材料:《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、关于广东省建设工程定额动态管理系统定额咨询问题的解答(第12期)
一、根据定额说明理解,五、自动投入装置及信号系统调试,均包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验,其工程量按下列规定计算:1.备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数计算备用电源自投装置系统数量。一个双电源开关计取一个自投装置调试,同时造价站发布的定额解释上有一期回复说双电源系统调试只能计收最上一级总调试,套用“备用电源自投装置调试”子目。
这样就存在一个问题:例如,一个扩建项目,新建一栋宿舍和食堂,在原来的高低压配电房旁增加一套高低压配电柜和变压器,不另加发电机组不设双电源切换柜。在这个情况下。楼内有3个配电箱带有双电源开关。一个箱直接从低压柜接两条回路,另外两个箱分别从两个不同的主动力箱接入两条回路。
这时自投装置调试该不该计取?该怎么计?按造价站的补充说明只计最上一级的理解。是指双电源切换柜的调试吗?这个项目没有双电源切换柜,是否就不计自投装置调试?还是接入低压柜的双电源箱该计其他箱子不计,计1个调试?或者只要存在连锁机构就该计,计3个自投调试?另外有一个箱为应急照明动力箱,这个箱子需要同时计取事故照明切换装置和自投装置调试吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一个系统一个调试
2021-06-24 16:45:56
-
计3个自投调试,应急照明动力箱也计取
2021-06-24 16:46:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看