这种柱大样钢筋怎么设置
请问图纸中这种柱大样钢筋,在千赢官网首页登录入口中是射阳设置吗?如果不是这样设置,应该怎么样设置呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
箍筋与水平筋隔一布一的方式,定义箍筋时正确输入间距,相同规格的拉筋可以合并后输入。不能直接输入的可以在其它箍筋里输入
2021-06-25 06:56:25
-
柱箍筋正常输入,相邻剪力墙水平分布筋隔一布一
2021-06-25 07:06:29
-
在定义暗柱时,按右侧的箍筋输入,左侧的不用管,在画上剪力墙时自动处理.
2021-06-25 07:36:16
-
在算这种时,左右侧需要合并输入,在相同位置存在相同尺寸、间距箍筋时,是需要合并的,如你截面,你少绘制了左边两个C8@200,左侧水平筋不用管,剪力墙会计算,三楼假专家误导人,哈哈哈
2021-06-25 08:12:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看