蓝天 2021-06-25 11:26:12 | 广东省 安装机电 | 2092查看 5回答
关于独立接地装置调试
独立接地装置是指人工垂直接地极对吗?根据人工垂直接地极数量选择独立接地装置调试定额对吗?定额独立接地装置调试最大数量6根,超过这个数量的时候超出部分按实计算吗?
比如13根人工垂直接地极,套定额的时候按照13/6=2.17组吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
关于独立接地装置调试
答:是的,就是人工接地体
工程量计算理解正确
2021-06-25 11:28:47
-
独立接地装置调试是指线路中铁塔,独立避雷针
2021-06-25 11:29:13
-
是的。
比如13根人工垂直接地极,套定额的时候按照3组计算。
2021-06-25 11:30:31
-
正确
2021-06-25 15:28:05
-
接地装置调试
2021-06-25 22:13:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看