Enchanted 2021-06-25 11:35:18 | 四川省 土建土建计量GTJ | 975查看 1回答
关于一跨梁中有不同的箍筋标注,正确应该怎么操作呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你的思路是对的,但是需要计算,比如你这个工程师三级抗震,梁的加密区是(1.5Hb,500)取大值,你这梁高是700,所以加密区是1.5*700=1050;然后你需要做一个比较,你在图纸上量C8@100的范围,看你的图这个范围应该是大于1050的,(3个小跨距离分别是2300;2400;3400),你的原位标注应该是C8@100(2)[1050];c8@125(2)[1250];c8@200(2)[2400];c8@100(2)[3400]
2021-06-25 15:02:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看