CS-钢筋工 2009-03-03 15:41:48 | 湖南省 其他专业 | 464查看 2回答
地下室楼层设置
筏板板面-7.2米厚400, -1层板面-3.6米板厚200, 顶板板面正负零厚250 顶板以上没有建筑物 基础层 层高3.6 板厚400 -1层 层高3.6 板厚200 首层 层高?? 板厚?? 另外:-3.6米梁、板在基础层还是-1层绘图输入?问题补充:A: -3.6米梁在基础层绘图时不想显示基础梁怎么办?这样影响视觉,分不清楚是基础梁还是-1层梁。 B: 首层不能取消而实际正负零以上没有该怎样设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳筏板板面-7.2米厚400, 设基础层0.4米 -1层板面-3.6米板厚200, 顶板板面正负零厚250 以上两项设负一层3.6米,调整板厚度即可。 梁可以设在基础层里。
2009-03-04 06:56:53
-
应为: 基础层 层高3.6 板厚200 -1层 层高3.6 板厚250 另外:-3.6米梁、板在基础层绘图输入。
2009-03-03 15:48:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看