AI星河 2021-07-01 10:05:02 | 广东省 安装 | 553查看 3回答
配电箱的预留量不是(宽+高)?看检查回路的工程量怎么是预留4.5
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是箱体半周长
2021-07-01 10:06:28
-
配电箱预留是半周长,宽度+高度,你截图中的4.5,如果根据箱体的应该是0.7+0.8=1.5,多出来的3米,是不是画了三个出线回路,比如一个出线回路是1.5,两个回路是1.5+1.5=3,三个回路是1.5+1.5+1.5=4.5
2021-07-01 10:55:37
-
这个回路出线是WDZ-BYJ-3*2.5吧,这是出的三根线,一根线预留1.5,三根就是3*1.5=4.5 了