笑嘻嘻星 2009-03-04 13:16:03 | 江苏省 其他专业 | 467查看 12回答
在地下室内,我建好了框架柱钢筋信息,汇总后有的柱没有钢筋量
我筏板基础已画好,剪力墙外墙、内墙也画好,框架柱画好布置好钢筋,可汇总后框架柱钢筋量却没有
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果在基础内画了框架柱,而没有在上一层绘制柱,则只能算基础部份的钢筋; 2、这种情况是因为柱没有生根到基础上,所以没有钢筋量; 3、可以通过三维显示,看柱下面是否布置了基础。
2009-03-04 13:39:36
-
不会吧,你再仔细检查检查看看。
2009-03-04 13:21:15
-
看看是不是这层的柱子很短 不到一米 是不是自己调整柱子的高度了 柱高会根据基础的高度自动改变 不能手工改动的
2009-03-04 13:21:43
-
筏板基础已画好,剪力墙外墙、内墙也画好,框架柱画好布置好钢筋,可汇总后框架柱钢筋量却没有 柱子没有设置钢筋就没有量
2009-03-04 13:23:49
-
在基础层中画框架柱软件不计算钢筋工程量,要到基础上一层画框架柱才行.
2009-03-04 13:27:08
-
钢筋信息要在画图前就定义在构件中的,画到图中后在输入钢筋信息就会计算不出钢筋量。 选准住右键--构件属性编辑器,看看属性中有没有钢筋信息,也看一下标高、高度的设置是否正确,注意标注单位,标高是m,高度是mm
2009-03-04 13:31:29
-
不会吧,你再仔细检查检查看看。可能会有以下几种情况:1、如果在基础内画了框架柱,而没有在上一层绘制柱,则只能算基础部份的钢筋;2、这种情况是因为柱没有生根到基础上,所以没有钢筋量;3、可以通过三维显示,看柱下面是否布置了基础。4、你在筏板基础层就是布置了柱子,也是看不到框架柱的钢筋的,软件默认的是把这部分的插筋统计到上面一层了,你应该在地下室层去看才会有柱的钢筋
2009-03-09 08:20:53
-
你可以到一层柱里看看。
2009-03-04 13:37:20
-
这个和你的基础有关系 你在筏板基础层就是布置了柱子,也是看不到框架柱的钢筋的,软件默认的是把这部分的插筋统计到上面一层了,你应该在地下室层去看才会有柱的钢筋 当你定义的基础层是±0。00到基础底板时,才能在基础层看到柱的钢筋
2009-03-04 13:49:12
-
你在筏板基础层就是布置了柱子,也是看不到框架柱的钢筋的,软件默认的是把这部分的插筋统计到上面一层了,你应该在地下室层去看才会有柱的钢筋
2009-03-04 14:10:29
-
你把基础里和-1层\\首层把柱全部布置好,钢筋设置好,这样汇总计算看看,应该是有钢筋工程量的.
2009-03-04 14:38:49
-
先检查地下室层柱的属性(柱的底标高M及高度MM),然后再到基础里检查柱的属性(柱的底标高M及高度MM).
2009-03-04 19:28:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看