N 2021-07-06 09:51:00 | 云南省 土建 | 611查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
陈工 钻石专家
答题: 198271 被赞: 46510
是的,布置底筋双向,负筋。本图,没有通长面筋的。
2021-07-06 09:52:50
陌上花开‘’ 专家
答题: 25157 被赞: 12678
要看设计,设计有就要画
2021-07-06 09:51:49
钢筋撑起半边天 钻石专家
答题: 151040 被赞: 47795
看图纸的说明要求,负筋的间距是100,应该是没有通长的面筋了
这种四周有负筋的板还需要面筋?
首层使用这样的模板后是不是其他楼层就不需要套用模板了
现浇混凝土模板 现浇构件支撑超高 支撑高度3.6米以上每增1米 柱
女儿墙也要设拉结筋吗
结构说明如图片,我想问下大家那女儿墙也需要通长设置拉筋吗,,如果不需要,是不是就只用计算与构造柱相交部位的砌体加筋了还有就是有的墙体没有与框架柱相交,那这部分墙体是不是就只需要计算与构造柱相交部位的砌体加筋了
请问这个板筋对不对???
如图,图纸,施工单位 建的模型如下我理解为这个板筋布置错误,图纸说的是未绘底筋C8-200,未注顶部钢筋C8-200,,那么就是只有一层双向底部钢筋,,未注顶部钢筋指的是图纸未注明的负筋,施工单位这个模型多布置了一层双向的面筋。各位专家你们觉得是不是这样的???
关于钢筋算量模型计算板负筋问题
钢筋算量软件里,这个板负筋是否应该按板边来布置,如果是按板边布置,是不是应该在该板两边都布置,第四个图是按两边来布置的,这样是否正确,在校萌新没去过现场,希望前辈们给予解答,谢谢。补充问题:如果只布置右边,从钢筋三维里看,钢筋只布置了一段。补充问题:我问的不是负筋线位置,位置从下图可以看出,是到支座外边线吧。