• 这种柱子为何有的有箍筋有的没有箍筋

    上下层都是一样属性,同名称柱子有的是正常的,类似这种的占少数,是何原因导致这种情况箍

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 拉钩和箍筋间距不一样

    2021-07-06 12:39:14 

  • 你好:基础范围内箍筋计算原则:计算设置中“柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量”默认为2,软件会按照500的间距计算和2根比大值作为结果,可根据图纸设计说明进行调整,如图:

    箍筋

    若基础层无梁,基础层只计算基础内的插筋和箍筋,其他钢筋均计算到上一层。钢筋总量计算正确,可以不用调整。

    如果工程本身只有基础层,若要将基础层锚固区以上的纵筋算到基础层,可以在基础层柱顶部绘制一道梁,这样基础锚固区以上的纵筋会算到基础层,然后汇总柱子后锁定,再将梁删除即可。

    备注:1.绘制梁后柱钢筋计算会有影响,若需要修改,需在【编辑钢筋】中修改后【锁定】。

    2.插筋计算原则:基础厚度-保护层+伸入基础的弯折+上层露出长度。


    2021-07-06 12:39:38 