筏板基础上直接起剪力墙筏板负筋不值范围是到筏板边缘还是到剪力墙?
筏板基础上直接起剪力墙的情况下计算负筋根数时是按沿墙的距离算出的根数还是按到筏板边缘算出的根数?也就是分布的范围是只沿着剪力墙还是也要布置到剪力墙外伸出的筏板边缘?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是搞工程预算,你需要通过咨询设计部门,叫他们给你明确的答复意见,因为按照图集04G101-3 P21中“平板式筏行基础基础平板BPB标注说明”有规定,设计人员必须在图纸中标明板底附加非贯通筋是否布置到外伸部位;如果是搞工程结算,需要查询相关的答疑文件和图纸审查意见,应该能够找到答案.一般的工程设计情况是沿着剪力墙走向布置,在剪力墙转角处(阳角)布置放射筋。希望我的答复对你能有所帮助,加油。
2009-03-06 09:53:08
-
这种情况分布的范围是只沿着筏板边缘算出的根数
2009-03-05 17:08:04
-
钢筋应该布置到筏板边缘
2009-03-05 17:08:42
-
根数应布置到筏板边缘但扣除剪力墙所占厚度
2009-03-05 17:14:18
-
只沿着剪力墙计算
2009-03-05 17:46:22
-
根数应布置到筏板边缘但扣除剪力墙所占厚度,参见04G101-3 P40 你不妨看一下图籍.