biubiu 2021-07-08 15:39:57 | 四川省 安装预算安装算量GQI | 561查看 6回答
防雷接地计算疑问
柱主筋与圈梁钢筋焊接是必须有的吗?钢铝窗接地是如何计算的?是所有窗子都有吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
所有金属构配件都要接地跨接焊的。
2021-07-08 15:41:39
-
防雷接地计算疑问
答:柱主筋与圈梁焊接不单独计算
钢铝窗接地按照每一处计算
2021-07-08 15:42:46
-
必须(接地引上线与均压环层);按处(接地跨接);均压环层所有窗;
2021-07-08 15:43:09
-
钢、铝窗接地、零线重复接地、户外配电装置构架接地以及各节钢线槽、桥架之间等均计算接地跨接线安装工程量。另外,接地引下线与屋面上的避雷带连接和与基础接地网的连接,均按接地跨接线制作安装套用定额。在接地引下线的柱子上制作安装接地电阻测量镀锌板时,要求其距室外地坪为1米左右,接地测量镀锌板安装应执行接地跨接线定额,不再另计镀锌板的主材费。
2021-07-08 15:47:05
-
按图纸设计计算接地
2021-07-08 15:57:46
-
柱主筋与圈梁钢筋焊接是必须有的,钢铝窗接地按处计算的,是外围的金属门窗才算
2021-07-08 16:59:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看