小橘橘 2021-07-09 10:39:40 | 山东省 安装安装算量GQI | 1900查看 1回答
至短路隔离器的两根线是报警信号二总线和DC24V电源线吗,什么地方用报警联动总线
请问截屏中至短路隔离器的两根线是报警信号二总线和DC24V电源线吗,什么地方用报警(联动)总线+电源线
2021-07-09 11:08:38 补充
1
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要有消防报警联动动作的点位,比如消火栓控制按钮,防火卷帘控制器等, 点位前装输入输出模块,信号传递至模块,模块给到点位动作信号,信号线也可以做联动线用,图纸中也都是RVS的双绞线,没多大差异,这图纸没交待明确