MING 2021-07-09 16:33:05 | 广东省 土建安装机电电力安装算量GQI | 783查看 3回答
配电箱这两个是什么类型断路器,一个有圈,一个没圈,有何差别?
2021-07-09 16:34:07 补充
蓝色圈起来Pe=5kw是防雷吗?有工程量发生吗?组价的时候按什么考虑
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
都是微型断路器,前面是2P,后面是1P
带圈是有漏电保护,没有就不带。
2021-07-09 16:38:03
-
带圈的是带漏电保护的微断,蓝圈表示额定容量。
没有工程量发生的,你只用考虑装一台配电箱,里面的元器件是厂家成套好的,不可能发散件到现场装的。
2021-07-09 16:44:25
-
前面是带漏电保护器的断路器;后面断路器不带漏电保护器。
5kw是本配电箱额定容量。
不用另外套定额(含在配电箱的设备费中)
首次提交 2021-07-09 17:52:03 最近修改2021-07-09 17:52:57 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看