Sessile swordsman 2009-03-06 19:19:22 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1237查看 3回答
电梯井与柱相连为什么柱与井壁接触的模板面积没有扣减?如何计算?
电梯井与柱相连为什么柱与井壁接触的模板面积没有扣减?如何计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电梯井与柱相连为什么柱与井壁接触的模板面积没有扣减?如何计算? 回答:你点查看工程量计算式这个工具,就知道了,你的柱的模板已经算在剪力墙里了,构件如果是框架柱,你的属性定义就错了,应该定义成柱,才与暗柱或剪力墙有扣减关系
2009-03-06 19:26:05
-
图形算量中,不必输入暗柱、暗梁等构建。因为模板都是应该计算到剪力墙中的。 你删除暗柱--汇总计算--在看看。
2009-03-07 08:35:46
-
在GCL2008中, 1、可以看一下软件中工程设置里的计算规则 2、你的柱如果是用暗柱画的,在计算砼和模板时是按剪力墙计算的
2009-03-06 19:22:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看