主副楼抗渗混凝土怎么区分?
主副楼抗渗混凝土怎么区分?
主楼墙柱C50,主楼梁板C30,地下室墙柱C30,地下室顶板C30P6。要求与土壤接触加抗渗P6。计量的时候怎么区分?实际施工怎么打标号
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是要看设计要求,如承台、筏板基础及基础梁、地下室外墙或水平墙,地下室顶板,或者首层墙柱有与回墙接触等,就是用抗渗砼,标号也是根据设计要求的构件