• 独立基础钢筋设置的问题

    在独立基础的其他属性设置里: 独立受力筋长度计算设定值 后面有个数值 有什么用???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    独立基础受力筋长度计算设定值是 2500,用处是当独基长度或宽度≥2500时,其长度乘以0.9系数;参靠图示理解:

    2009-03-09 13:35:32 

  • 在独立基础的其他属性设置里: 独立受力筋长度计算设定值 后面有个数值 有什么用??? 没有什么用的,时软件开发时带的。可以去掉。

    2009-03-09 13:26:03 

  • 这个设定值是有用的.具体来源为‘简明钢筋混凝土结构构造手册’第408页。 这个设定值的作用是:独立基础钢筋长度达到设定值时,钢筋长度计算按图示尺寸的0.9倍计算。我在现场施工的时候就利用过这条规则。基础钢筋长度就只有0。9倍设计长度。质检站也没说什么。

    2009-03-09 13:44:09 