务实 2009-03-09 13:20:35 | 山东省 其他专业 | 416查看 3回答
独立基础钢筋设置的问题
在独立基础的其他属性设置里: 独立受力筋长度计算设定值 后面有个数值 有什么用???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳独立基础受力筋长度计算设定值是 2500,用处是当独基长度或宽度≥2500时,其长度乘以0.9系数;参靠图示理解:
2009-03-09 13:35:32
-
在独立基础的其他属性设置里: 独立受力筋长度计算设定值 后面有个数值 有什么用??? 没有什么用的,时软件开发时带的。可以去掉。
2009-03-09 13:26:03
-
这个设定值是有用的.具体来源为‘简明钢筋混凝土结构构造手册’第408页。 这个设定值的作用是:独立基础钢筋长度达到设定值时,钢筋长度计算按图示尺寸的0.9倍计算。我在现场施工的时候就利用过这条规则。基础钢筋长度就只有0。9倍设计长度。质检站也没说什么。
2009-03-09 13:44:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看