predestination 2021-07-16 11:30:58 | 重庆市 安装机电预算计价软件GCCP安装算量GQI | 4308查看 1回答
关于系统分系统调试和整套启动调试问题
请教一下重庆电气系统调试问题。 。
问题1 给定前提“一栋住宅一个配电室内含变压器、高低压柜,出线有公区照明、动力、双电源箱、应急箱”套用定额中有 ≤1kV配电站(室) 整套启动调试定额,配电室内的电气设备是否不需要再单独套用分系统调试内的相应定额。
问题2 送配电装置系统调试是以系统为单位,给定前提“一栋楼有配电室总配电柜2台各四回路和一个派接室一台派接柜两个回路出线至2台总配”。则 ≤1kV配电站(室) 整套启动调试工程量为2;送配电装置系统调试工程量为8,是否正确。
问题3 公区的双电源配电箱按性质分别套用自动投入装置调试和事故照明切换调试。那公区进线为单电源的配电箱不需要配电箱调试吗?(重庆定额没有配电箱调试,配电箱定额不含调试内容)。
问题4 对于母线系统调试定额,在什么情况下去考虑此项内容。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你是供电局的 ≤1kV配电站(室)可以算,不是的话和你没关系,送配电装置系统调试按总箱的几路就几个送配电装置系统调试,双电源配电箱也一样
2021-07-16 12:42:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看