排水立管设计阻火圈及穿楼板套管的问题
设计说明有提到塑料立管DN100及以上管道需设置阻火圈及穿楼板套管,请问设置了套管还需要设置阻火圈吗,冲突吗,二者有什么依据可以同时设置的;在哪里可以找到依据?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
二者的作用不同,安装位置不同,没有冲突。不需要依据,有设计要求,即可。
2021-07-16 12:13:38
-
排水管一般不需要设置穿楼板套管
需要 阻火圈
2021-07-16 11:42:43
-
二者的作用不同,安装位置不同,没有冲突
2021-07-16 12:26:56